02-09-2014, 01:46 PM
(This post was last modified: 02-09-2014, 01:53 PM by jayzy.)
HOP HOP HOP MRS...
Vous faite fausse route... N'utilisé surtout pas du SYT 9/10eme pour de la puissance... Un 9/10 fait en réalité 8/10 (car c'est un AWG 20) et 9/10eme ne fait pas 0,9mm2... il fait 0,5mm2.
9/10 est une section et pas une surface... Un Compte 5A par MM2 (surface)
Vous risquez de mettre le feux a votre installation...
De plus il faut TOUJOURS mettre un protection en fonction du cable!!! Donc si tu souhaite quand même utilisé je te conseille de protégé ton éclairage avec un 2A MAXI..
@TONI tu fait erreur également le secondaire du transfo doit être protégé contre les surcharge surtout si la section amont/aval est différente... Et donc mettre un 2A en sortit du transfo..
En gros si tu fait ça en 9/10 tu as de gros risque.
Posts: 359
Threads: 25
Joined: Nov 2013
Reputation:
2
Je crois que j'ai Taggué ce Post en Résolu un peu vite...
Merci pour les précisions sur la section du cable.. c'est effectivement pas tout a fait la même chose...
Si on peut faire passer 5A/mm², un cable de section 0,5mm² pourra supporter 2,5A.
Pour reprendre mon cas le plus "critique", mon ruban fait 170W maxi sur 5 fils en 24v, ca doit me faire 7A, soit 1,4A par fil.
Est-ce que mon calcul est bon ? Si oui, il n'y a donc pas de risque !?
CALAOS V3 | WAGO 750-849 | NUC NUC5PPYH | Ecran tactile ELO 1537L avec Ampli VGA et adaptateur USB/RS232 Grillé |
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky
Posts: 118
Threads: 15
Joined: Sep 2013
Reputation:
1
02-10-2014, 07:01 PM
(This post was last modified: 02-10-2014, 07:19 PM by jayzy.)
Je pense pas que tu puisse diviser par 5 car 5 fils.. Même 3 couleurs tu aura tjs l'intensité Maxi qui traversera la OV. Lui va supporter toutes l'intensité maxi.. Soit les 7A.
De plus si tu as 4 couleurs et dans le cas ou l'intensité est divisé par le nombre de couleur (ce que je DOUTE VRAIMENT) tu doit diviser uniquement par 4.
A mon sens c'est une erreur monumentale de le diviser par 4 quand même..
Tu as la doc?
Essai de passer du 1,5 mm2
5 fils dans une gaine de 20 ça passe... Met du Yellow. (lubrifiant)
Edit: Je reviens sur ton cordon...
Pourquoi utilise tu pas un ruban RGB? Car la tu aurai besoin que de 4 fils. 4 fils en 1,5 dans ta gaine passerai encore mieux.
Je reste persuadé qu'un des fils va prendre l'intensité MAXI c'est à dire 7A sans parlé la chute de tension..
Et je peut te dire que 7A (voir plus en bout de ligne avec la chute de tension) ton fils prendra feux..
Posts: 118
Threads: 15
Joined: Sep 2013
Reputation:
1
02-11-2014, 08:47 PM
(This post was last modified: 02-11-2014, 08:52 PM by jayzy.)
Perso déjà je m'interdit de passer du 230V dans du SYT1 même sans aucune puissance (pour des relais...)
Alors passer des bandeaux lumineux en 24V je pense que c'est suicidaire..
Sincèrement tu fait un GROSSE erreur d'après moi à vouloir faire cela..
Et je me répète vos calcul me semble complètement erronés.
Edit après message de tony:
Moi je pense aussi qu'un des fils verra aura la puissance maxi qui le traversera.. Effectivement les transfos sont pas tjs protégé, ceux des luminaires mais dans ce cas la il faut qu'il soit PARFAITEMENT adapté sinon c'est la CATA.. Et le disjoncteur principale ne sautera jamais ou bien trop tard. (effectivement ils ont peut être une protection interne..)
Ha ok tu me rassure sur l'intensité PRIMAIRE/SECONDAIRE.. lol.
De tout façon il faut qu'il laisse tomber son idée... Ca marchera jamais ou avec un risque EXTREMEMENT important.. Etrange que JMW le fasse...
Posts: 217
Threads: 14
Joined: Sep 2013
Reputation:
0
02-11-2014, 08:52 PM
(This post was last modified: 02-11-2014, 08:56 PM by tony.)
c'est vrai que l'idée de passer autre chose que de l'info dans des câbles....info...ne m'avait jamais traversée l'esprit.
Ils ont crée du multifilaire pour tout ce qui est électrique....un 5x1,5mm² conviendrait mieux....
Dans l'industrie, pour le câblage de la partie commande 24V par exemple, donc très faible courant, vous ne verrez jamais une section < 1mm²....même si c'est pour alimenter la bobine d'un relais qui consomme 0,1A.