#2
Salut,

1- Ca ne fonctionnera pas. Il y a une limite de 256 adresses possible pour le tableau de varariables KNX dans l'automate. J'ai fixé 100 pour les entrées et 100 pour les sorties. Il reste 56, que tu peux utiliser mais c'etait reservé pour des variables de type numerique, ou autre chose. La limite de 256 est par module KNX TP1. Je ne sais pas de combien de variables tu as besoin, mais une solution que j'ai deja utilisé c'est de grouper les inters qui font la meme chose (par ex dans un couloir) sur une meme adresse KNX.

2- Dans la config io.xml verifie que tu as la bonne adresse IP pour le volet (par defaut calaos installer met 10.0.0.123)
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921