Donc le prog wago en mode degradé marche comme ceci:

Il y a un tableau avec toutes les entrées. Chaque entrée peut avoir une "action":
  • Aucune action (ne fait rien, valeur par defaut)
  • Telerupteur (agit comme un telerupteur et bascule la sortie a 0 ou 1 a chaque appui)
  • Direct (Mets la sortie a 1 tant que l'entrée est a 1 et a 0 des qu'on relache)
  • Volet (volet classique montée/descente)
  • Volet impulsion (volet qui se pilote avec une impulsion au lieu d'un maintient des relais)
  • Telerupteur DALI (pilote une lumiere DALI au lieu d'une sortie relais)
  • Telerupteur DALI Groupe (idem mais un groupe DALI)
  • Telerupteur KNX (pilote une sortie KNX, seulement pour les 849)
  • Telerupteur KNX Direct (Idem que Direct mais pour du KNX)
Donc chaque entrée peut etre configuré avec un de ces types d'actions. En plus il faut donner des parametres:
  • ADDR1: Addresse utilisé, par exemple si telerupteur: la sortie. Si volet: la sortie pour la montée, DALI: addresse DALI, ...
  • ADDR2: 2eme addresse si besoin (que pour les volets pour la descente)
  • SameAs: Fonction speciale expliqué plus loin
On peut donc pour chaque entrée faire une action. Ex:

Code:
Input 0 -> Rien
Input 0 -> Addr1: 0 Addr2: 0 SameAs: -1
Input 1 -> Telerupteur
Input 1 -> Addr1: 25 Addr2: 0 SameAs: -1
Input 2 -> Volet
Input 2 -> Addr1: 30 Addr2: 31 SameAs: -1
Input 3 -> Telerupteur
Input 3 -> Addr1: 0 Addr2: 0 SameAs: 1

Ici on a l'entrée 0 qui ne fait rien. L'entrée 1 pilote une lumiere sur la sortie 25. L'entrée 2 pilote un volet avec la montée addresse 30 et la descente addresse 31.
L'entrée 3 est particuliere. Elle est configurée comme un telerupteur (comme l'entrée 1) mais les addresses sont a 0 et le SameAs est a 1.
Cela signifie que l'entrée 3 va piloter la meme lumiere que l'entrée 1. En utilisant le meme bloc fonction (et le meme etat de la lampe). Ca permet d'avoir plusieurs inter qui pilote la meme lampe/volet. Attention, il faut que le SameAs soit -1 si il n'est pas utilisé.

Calaos Installer genere donc c'est mini config a partir de la config normale (et donc elimine une bonne partie de ce qui est pas faisable en mode degradé) et envoit ca en UDP au wago.

Dans calaos-os il y a un outil qui permet de faire ca a la main, wago_test


Code:
root@intel-corei7-64:~# wago_test

Calaos Wago Utility.
Copyright (c) 2006-2017, Calaos. All Rights Reserved.

config_wago Usage:
        wago_test host <ip address> action <action> [Action options]

        Where action:
                set_outtype: <address> <type> (type=NONE, TELERUPTEUR, DIRECT, VOLET, VOLET_IMPULSE, TELERUPTEUR_DALI, TELERUPTEUR_DALI_GROUP, TELERUPTEUR_KNX_OUTPUT, DIRECT_KNX_OUTPUT)
                get_outtype: <address>
                set_outaddr: <address> <out1> <out2> <SameAs>
                get_outaddr: <address>
                get_version
                get_info
                get_info_module: <module>
                get_volet_positions: <var_save>
                set_server_ip: <ip>
                set_output: <out> <boolean>
                set_knx_output: <out> <boolean>
                heartbeat (send heartbeat to the PLC)
                set_dali: <dali_line> <group?> <address> <value> <fade_time>
                get_dali: <dali_line> <address>
                dali_search_devices: <dali_line>
                dali_get_device_info: <dali_line> <address>
                dali_get_device_group: <dali_line> <group>
                dali_device_add_group: <dali_line> <address> <group>
                dali_device_del_group: <dali_line> <address> <group>
                dali_central: <dali_line> <boolean> (switch on/off all DALI lamps)
                dali_blink: <dali_line> <address> <group?> <blink_time>
                dali_blink_stop: <dali_line>
                dali_set_device_config: <dali_line> <address> <fade_rate> <fade_time> <max_level> <min_level> <system_failure_level> <power_on_level>
                dali_addressing_new: <dali_line> <reset?>
                dali_addressing_add: <dali_line>
                dali_addressing_status: <dali_line>
                dali_addressing_change: <dali_line> <old_address> <new_address>
                dali_addressing_del: <dali_line> <address_to_delete>

                save_config: <file>
                load_config: <file>

On peut lire et ecrire cette configuration depuis/vers l'automate dans un fichier par ex:

Code:
wago_test host 192.168.0.xxx action save_config ma_config.txt

Puis renvoyer la config au wago:

Code:
wago_test host 192.168.0.xxx action save_config ma_config.txt

On peut aussi changer juste la config d'une entrée:

Code:
wago_test host 192.168.0.xxx action set_outtype 2 VOLET
wago_test host 192.168.0.xxx action set_outaddr 2 1 2 -1

Tout ca fonctionne que via UDP bien sur et donc avec du reseau qui marche Wink
@gwarf: Concernant maintenant ton cas. Tu peux ajouter du code directement dans le programe codesys pour y mettre cette config par defaut. Ca evitera de passer par UDP vu que tu ne peux pas...
Tu peux faire ca:
  • Tu ouvres le source de Config (PRG)
  • Dans la partie haute tu ne fait rien c'est les declarations
  • Dans la partie basse, apres la ligne "IF (ConfigDone = FALSE)":
  • Tu peux rajouter juste apres la config comme ca:
Code:
IF (ConfigDone = FALSE) THEN

output_type[0] := NONE;
output_addr[0].ADDR1 := 0;
output_addr[0].ADDR2 := 0;
output_addr[0].SameAs := -1;

output_type[1] := TELERUPTEUR;
output_addr[1].ADDR1 := 25;
output_addr[1].ADDR2 := 0;
output_addr[1].SameAs := -1;

output_type[0] := VOLET;
output_addr[0].ADDR1 := 30;
output_addr[0].ADDR2 := 31;
output_addr[0].SameAs := -1;

output_type[0] := TELERUPTEUR;
output_addr[0].ADDR1 := 0;
output_addr[0].ADDR2 := 0;
output_addr[0].SameAs := 1;

Ensuite tu recompiles, tu flash comme d'habitude, et ca roule.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply


Messages In This Thread
Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-21-2017, 07:53 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-22-2017, 12:47 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-22-2017, 03:01 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-22-2017, 05:34 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-23-2017, 12:27 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 02-27-2017, 06:18 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-01-2017, 03:39 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-01-2017, 03:49 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-03-2017, 05:05 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-10-2017, 01:22 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-10-2017, 04:24 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-10-2017, 05:57 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-10-2017, 06:43 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-11-2017, 11:57 AM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-11-2017, 02:35 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-11-2017, 03:31 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-11-2017, 04:30 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-11-2017, 09:44 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 10:33 AM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 12:07 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 12:49 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 03:23 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by raoulh - 03-13-2017, 03:46 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 05:14 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-13-2017, 07:26 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-16-2017, 07:47 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-16-2017, 08:13 PM
RE: Impossible d'accéder a l'automate - by gwarf - 03-20-2017, 11:15 AM

Forum Jump: