Merci  encore  pour ton mail ainsi que les réponses que tu m'apporte mais comme souvent un  repense apporte une autre question Smile 


Q1 : si je remplace le module maitre 753-647 par un  750-641 sa régler le problème des luminaire  ,  mais  je ne peux plus les allumer via mes détecteur Dali Oo   donc  je remplace mon problème par un autres ,  existe une solution  reel au  problème ? 

Q2  mes  carte relais on  un switch  je pense que en le passent sur ON  cela me permettras de trouver les appareil commander ( store , lampe , prise commander )  je me trompe ? 

Q3 Es a ma porte d'ajouter le support du  module maitre sur calaos  

Q4 dans  codesys  je ne doit pas ajouter mes  module  ? avant  l'ajout de la couche calaos  !  ou  bien  calaos  agit comme serveur  et se sert de l'automat comme une carte d'es qu'il pilote    .  dans ce cas Wago  client  calaos serveur  

et actuellement  c'est plutôt  Wago  serveur  Smile