ben non, ce que je dis et valable pour n'importe quelle tension. Au contraire, à puissance équivalente, plus on diminue la tension, et plus le courant dans le conducteur augmente, donc plus la section augmente. Après, il y a l'aspect chute de tension, mais c'est un autre point. C'est d'ailleurs pour ces 2 raisons que le réseau d'EDF est en 400kV, puis 20kV, puis 400V. Si tu prends 1MW à 20000V, ça te fais un courant de 29A, en triphasé. 1MW à 10000V, ça fait 60A, donc section plus importante....