oui pour moi aussi, selon les calculs sur le câble. C'est juste que:
Pour du 1mm² : disjoncteur 6A
Pour du 1,5 mm² : 10A (16A nouvelle norme)
Pour du 2,5mm²: 16A (20A nouvelle norme)
Pour du 4mm²: 20A
etc...
donc pour 0,9mm², il faudra un disjoncteur 4A (qui est encore un modèle standard). Ce qui est pénible, c'est de devoir mettre un disjoncteur pour chaque fils...Le mieux est d'avoir un câble de 5x1.5mm² et de câbler les 3 fils de puissance directement en sortie d'un disjoncteur 10A. ça c'est pour respecter les règles de l'art en électricité, et surtout respecter la norme NFC15-100 (installation basse tension), et éviter que le câble info prenne feu. En cas de surcharge, donc élévation de température sur de l'âme du conducteur, et/ou en cas de court-circuit, le disjoncteur déclenchera suffisamment tôt pour que le conducteur ne fonde pas...
Techniquement, une section de cuivre tient un certain courant, qui lui, provoque un échauffement dans la section de cuivre. Plus la section de cuivre est importante, et plus le fil est capable de dissiper de l’énergie, proportionnelle au courant qui le traverse. A courant équivalent, la plus petite section chauffera plus qu'une autre plus importante:
Calcul de pertes joules et donc échauffement du conducteur:
R=ρL/s et P=RI², P= (ρL/s).I²
Avec ρ: résistivité (18nohm/m), L: Longueur (15m), s: section du conducteur (0,9mm²), I: courant (2,3A)
Via ces pertes, on peut en déduire l'échauffement.
Ceci est simplifié, pour être juste, il faut tenir compte du mode de pose, de l'effet de peau et de proximité, et de la fréquence du courant, etc...
Démo d'un mauvais dimensionnement:
http://www.youtube.com/watch?v=S9BCW4T5lL4
Enfin...je dis ça comme ça....