ArnaudTlse octobre 2012
Bonjour,

Je ne comprends pas un point, pouvez-vous m'éclaircir ?
- Un bouton en mode double clic.
- Le simple clic fait un toggle sur un spot. Ok, pas pb.
- Le double clic fait un toggle sur 4 spots. Là pb.

Je voudrais faire:
- toggle sur "Spots vers Chambre"
puis une valeur dynamique des 3 spots suivant calqués sur "Spots vers Chambre"
- Spots Center: valeur dynamique "Spots vers Chambre"
- Spots Table: valeur dynamique "Spots vers Chambre"
- Spots Salon: impossible, "Spots vers Chambre" n'est pas affiché dans la liste.

Screenshot de l'installer:
http://dl.dropbox.com/u/13291671/installer1.tiff

Pourquoi Spot Salon ne peut pas se calquer sur le premier spot ?! D'ailleurs la liste est beaucoup plus courte que pour les autres.

Ce spot est en DMX, pas les autres, je suppose que c'est lié.

merci.

raoul octobre 2012
Oui effectivement, la valeur dynamique ne fonctionne que pour les éléments de même type, car ils ne reçoivent pas les mêmes ordres. On peut par contre faire ça différemment pour contourner le problème avec un script LUA:
if (calaos:getOutputValue("id_spot_vers_chambre") == true)
then
calaosConfusedetOutputValue("id_spot_dali", "true")
else
calaosConfusedetOutputValue("id_spot_dali", "false")
end

return true

ArnaudTlse octobre 2012
Ok, ça parait simple comme ça, je vais tester, merci